醫用鉛板施工方案:
采用80*80*2.5mm方鋼管做為主骨架,上下固定,連接處采用加強焊接方法,門洞處附有鋼構架,做為門體固定框架,防護鉛門安裝完畢后,再做無縫式防護處理。鋼骨架間隔小于50cm。鋼骨架兩面封堵防護板并進行裝修粉刷處理。鋼骨架進行兩遍防銹漆處理。
1)、測量放線
1)根據主體結構上的軸線和標高線,按設計要求將防護鉛板的安裝位置線準確地彈到主體結構或墻面上。
2)測量放線時應控制分配誤差,注意不是誤差積累。
3)放線后應及時校核,以保證位置的正確性及幕墻垂直度。
2)、安裝防護鉛板
1)安裝前,防護鉛板接縫處的邊角用切割工具做坡口450處理。
2)按施工圖將防護鉛板用強力自攻絲固定,間距小于20cm,將防護鉛板逐塊拼接固定在鋼骨架上,接縫處附加鉛板以防漏線,做到表面平整、垂直、無松動。
3)、處理板縫
板縫間采用坡口拼接方式處理,板與板之間坡口要拼接緊密。
4)、安裝下一層防護板
第一層防護鉛板固定牢固并且板縫處理完畢后,繼續鋪設下一層防護鉛板,重復以上步驟。安裝時注意兩層防護板一定要錯縫拼接安裝。
5)、處理防護板收口
收口處理可選用金屬板將墻板端部封蓋。
6)、清理板面
再次檢查防護板與骨架是否固定牢固,最后把板面清理干凈。
7)、保護層
為防止非故意碰撞,根據所需高度,可在防護板表面粘貼一層細木工板,增加防護鉛板的強度。